为全面净化辖区消防安全环境,10月29日,黄石消防救援支队黄石港大队联合黄石电视台《新闻直通车》栏目深入辖区爱尔眼科医院,对存在的火灾隐患进行公开曝光。
△ //湿式报警阀出现故障
据悉,前期消防监督员开展消防安全检查时发现该单位存在室内消火栓无水、湿式报警阀故障、未建立微型消防站、无巡查记录、无值班记录等火灾隐患,消防监督员当场下发了法律文书,要求单位负责人立即整改,消除隐患。 29日下午,消防监督员联合黄石电视台《新闻直通车》栏目再次深入该单位进行火灾隐患整改“回头看”行动,发现该单位不仅未将前期检查出的隐患进行整改,且单位内火灾自动报警系统主机缺失。对此,黄石港大队联合栏目记者对该单位存在火灾隐患的部位进行了全程记录、曝光。 通过媒体曝光行动,有力震慑了消防违法行为和对火灾隐患存有侥幸心理的单位,达到新闻媒体监督和消防法律法规普及宣传的目的,提升了社会各界对消防安全的关注和重视。下一步,黄石消防将持续加大对消防违法行为的监督执法力度,坚决预防火灾事故的发生。 医院属于高火灾风险场所,人员相对集中,伤病患者多,一旦发生火灾直接威胁人们的生命安全。医院的消防安全是杜绝和减少火灾发生的重要保障。1.医疗用电设备长时间通电或超负荷、超年限使用易发生电气故障。2.医用易燃、易爆药剂受到阳光辐射、周边热辐射发生自燃;医用蓄电池故障或蓄电池充电故障现象。3.高压氧舱内电气线路和设备未定期维护保养、出入人员未采取防静电措施、日常设备消毒清洗管理不当等;供氧设备设施管理使用不当,供氧线路与电气线路混敷等情况,易引发火灾。
4.病房区供病人使用的微波炉、热水器长时间使用,极易造成线路短路、老化等,存在一定安全隐患。
医院应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。
每月至少进行一次防火检查。防火检查应当填写检查记录,检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。
病房通道内不得堆放杂物,应保持通道畅通,疏散通道上应设置疏散和事故照明设备,以便火灾时进行疏散和扑救。
病房内的电器设备不得擅自改动,不得私设电炉、电茶壶等加热设备。
|