大型商业综合体是,集商业、经营、娱乐办公、住宿等为一体的综合型场所,其建筑体量大、功能复杂,人员密集、电气设备繁多,管道线路复杂,火灾风险较大。

140346nb62ruerv5z6u7db.gif

为了让火灾隐患“无处躲藏”,消防监督员会不定期的上门检查,帮助这些场所查找隐患,督促整改。

位于下陆区的金座商务中心,是一个集宾馆、KTV、办公区,为一体的商业综合体,下陆区消防救援大队监督员,主动上门帮忙查找安全隐患。在消防控制室,消防监督员发现,系统里有多个前段时间的火灾报警信息没有处置。

140346nvwzk3whsoo2haqz.gif

下陆区消防救援大队监督员 陈明 :你看到没,有火警还有故障显示。火警的话,你这个是2月4号、2月6号,两个是9楼、一个是10楼的,三个火警都是光电烟感,一直放在上面没有进行处理。有火警信息你首先要到现场去确认,看是不是真实的火警还是误报,分两种情况。真实的火警你就处置,误报你就要现场复位,不能就是有火警信息放上面不处理。

消防监督员要求值班人员一定要做好记录,发现火警信息必须第一时间处置。此外,消防监督员还发现楼下的泵房两个控制柜的状态都不对。

140346t5lq2e2holoogbo1.gif

下陆区消防救援大队监督员 陈明 :按照要求,这个应该是自动控制状态,你这个是手动状态,万一发生火灾需要启动的时候,人只能到现场来进行手动启动,这个不符合规范要求。在金座宾馆里,常闭式防火门一直敞开着。

140346d77f6f6umnr7unm5.gif

下陆区消防救援大队监督员 陈明 :上面写的很清楚,常闭式防火门,你要把这个门关上,万一发生火灾可阻止火势蔓延在金座KTV,疏散通道被垃圾桶挡住。

140347cjz2936z25ie2i97.gif

下陆区消防救援大队监督员 陈明 :你这占用了疏散通道,通道要保证绝对的畅通的,不能堆放任何东西。针对发现的问题,消防监督员要求企业第一时间进行整改,物业工作人员承诺,会加大巡查力度,确保消防安全。大型商业综合体,应落实消防安全主体责任,强化日常消防管理,及时消除火灾隐患,以下防火措施需牢记!

防火措施

企业应定期组织消防培训,提高员工的消防安全意识。对消防控制室值班人员、微型消防站队员、保安等重点岗位人员等进行专项培训。

140347yiupq3nb3t1pwi11.jpeg

大型商业综合体自身要配足配齐消防设施器材,并保持完好有效。同时需找具备建筑消防设施维修保养资格的企业签定消防维保合同,保证消防设施的正常运行。

140347n6m8kg1kibdzxc8z.jpeg

落实防火检查巡查制度,营业期间每两小时进行一次防火巡查,定期对用火用电、施工改造、油烟管道、防火分隔、安全疏散等风险隐患开展防火检查,及时发现和消除隐患。

140347rxbyx8w9yz1nwy16.jpeg

建筑面积大于50万平方米的大型商业综合体应建立专职消防队,其他商业综合体应建立微型消防站(超过20万平方米应当至少分散设置2个),配齐装备器材。

140347ou3nsfnkmkawrno9.jpeg

大型商业综合体内的消防控制室值班人员需持证上岗,值班人员应遵守消防控制室的各项规章制度,不得擅离职守,确保消防控制室24小时双人值班。

140347cl60w61zmggwhm3y.jpeg

应保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用、堵塞或封闭、锁闭疏散通道和安全出口。严禁设置妨碍消防车通行和火灾扑救的障碍物。

140347i76ms7a11mccct74.jpeg

原标题:下陆区 | 预警系统成摆设,常闭防火门成常开……
点赞记录
点赞给态度,登录/注册 就能点赞
什么鱼子酱 2023-2-24 15:55 点赞 +1
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

QQ|小黑屋|在黄石 ( 鄂ICP备12002244号-6|鄂公网安备 42020202000105号 )

GMT+8, 2024-4-29 23:35 , Processed in 0.401735 second(s), 26 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表