为扎实做好社会面火灾防控工作,减少重大火灾隐患和消防安全违法行为,今年以来,西塞山区有15家重大火灾隐患单位被挂牌督办,目前已整改销案7家,还有8家单位重大火灾隐患正在积极整改。 隐患单位:大上海广场B区 隐患内容: 1.自动喷水灭火系统管网无水; 2.室内消火栓管网无水; 3.疏散指示标志损坏率大于标准规定要求设置数量的30%; 4.应急照明损坏率大于标准规定要求设置数量的30%; 5.火灾自动报警系统不能正常运行; 6.防烟系统不能正常联动控制。
隐患单位:西塞山区金世纪租赁服务部 隐患内容: 1.室内消火栓管网无水; 2.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志; 3.房间窗户外设置影响逃生的防盗网; 4.二层部分使用泡沫彩钢板作为顶棚,燃烧性能不符合GB50222的规定。
隐患单位:湖北飞德慕体育用品有限公司 隐患内容: 1.疏散指示标志损坏率大于标准规定要求设置数量的30%; 2.应急照明损坏率大于标准规定要求设置数量的30%; 3.未设置自动喷水灭火系统; 4.未设置室内消火栓。
隐患单位:黄石爱康医院黄厂街门诊部 隐患内容: 1.未设置疏散指示标志; 2.未设置应急照明灯; 3.二楼只有一部疏散楼梯; 4.一楼安全出口设置不符合标准; 5.一房间顶部使用泡沫彩钢板。
隐患单位:黄石市爱康医院有限责任公司 隐患内容:
1.门诊楼擅自停用火灾自动报警系统; 2.门诊楼疏散楼梯形式设置不符合要求; 3.门诊楼喷淋系统无水; 4.门诊楼室内消火栓无水,楼梯间室内消火栓设置不符合要求; 5.门诊楼2楼西侧、3楼西侧、5楼、6楼未设置喷淋、报警系统; 6.门诊楼未设置屋顶水箱、水池、水泵; 7.一号楼一层东侧与西侧完全分隔,东侧只有一个安全出口。
隐患单位:鄂州市金福来再生资源有限公司 隐患内容: 1.室内消火栓设置不符合要求; 2.未设置疏散指示标志; 3.未设置应急照明灯; 4.未设置自动喷水灭火系统; 5.未设置防火分区; 6.灭火器设置、配置不符合要求。
隐患单位:黄石市第三中学 隐患内容:
1.教学楼疏散指示标识设置不符合要求; 2.教学楼封闭楼梯间的防火门被拆除; 3.教学楼喷淋喷头设置在吊顶上方,无法发挥作用; 4.消防控制室工作人员未持证上岗。
隐患单位:江桂园小区 隐患内容: 1.喷淋泵无法正常联动; 2.火灾自动报警系统故障; 3.应急照明损灯坏率大于标准规定要求设置数量的30%; 4.部分防火门损坏。
下一步,区消防救援大队将联合相关行业部门加大帮扶指导力度,督促有关单位落实消防安全主体责任,做好火灾隐患整改,有效防范化解重大消防安全风险,确保全区消防安全形势持续稳定。 |