[县市区] 对火灾隐患“零容忍”,西塞山区有15家重大火灾隐患单位被挂牌督办

发表于 2023-10-9 20:01:00 | 查看: 1952| 回复: 0| 来自湖北

为扎实做好社会面火灾防控工作,减少重大火灾隐患和消防安全违法行为,今年以来,西塞山区有15家重大火灾隐患单位被挂牌督办,目前已整改销案7家,还有8家单位重大火灾隐患正在积极整改。  

01


隐患单位:大上海广场B区 

 
隐患内容:  
1.自动喷水灭火系统管网无水;  
2.室内消火栓管网无水;  
3.疏散指示标志损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;  
4.应急照明损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;  
5.火灾自动报警系统不能正常运行;  
6.防烟系统不能正常联动控制。  


02

隐患单位:西塞山区金世纪租赁服务部 

 
隐患内容:  
1.室内消火栓管网无水;  
2.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志;  
3.房间窗户外设置影响逃生的防盗网;  
4.二层部分使用泡沫彩钢板作为顶棚,燃烧性能不符合GB50222的规定。  


03


隐患单位:湖北飞德慕体育用品有限公司 

 
隐患内容:  
1.疏散指示标志损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;  
2.应急照明损坏率大于标准规定要求设置数量的30%;  
3.未设置自动喷水灭火系统;  
4.未设置室内消火栓。  


04

隐患单位:黄石爱康医院黄厂街门诊部 

 
隐患内容:

1.未设置疏散指示标志;  
2.未设置应急照明灯;  
3.二楼只有一部疏散楼梯;  
4.一楼安全出口设置不符合标准;  
5.一房间顶部使用泡沫彩钢板。  


05


隐患单位:黄石市爱康医院有限责任公司  


隐患内容:

1.门诊楼擅自停用火灾自动报警系统;  
2.门诊楼疏散楼梯形式设置不符合要求;  
3.门诊楼喷淋系统无水;  
4.门诊楼室内消火栓无水,楼梯间室内消火栓设置不符合要求;  
5.门诊楼2楼西侧、3楼西侧、5楼、6楼未设置喷淋、报警系统;  
6.门诊楼未设置屋顶水箱、水池、水泵;  
7.一号楼一层东侧与西侧完全分隔,东侧只有一个安全出口。 


06


隐患单位:鄂州市金福来再生资源有限公司 

 
隐患内容:

1.室内消火栓设置不符合要求;  
2.未设置疏散指示标志;  
3.未设置应急照明灯;  
4.未设置自动喷水灭火系统;  
5.未设置防火分区;  
6.灭火器设置、配置不符合要求。  


07


隐患单位:黄石市第三中学  


隐患内容:

1.教学楼疏散指示标识设置不符合要求;  
2.教学楼封闭楼梯间的防火门被拆除;  
3.教学楼喷淋喷头设置在吊顶上方,无法发挥作用;  
4.消防控制室工作人员未持证上岗。 


08

隐患单位:江桂园小区 

 
隐患内容:

1.喷淋泵无法正常联动;  
2.火灾自动报警系统故障;  
3.应急照明损灯坏率大于标准规定要求设置数量的30%;  
4.部分防火门损坏。 